Board logo

标题: 美的代码T1 2 3 代码问题已解决与大家共享 [打印本页]

作者: 有明制冷    时间: 2011-8-22 16:19     标题: 美的代码T1 2 3 代码问题已解决与大家共享

接上文,拆解外机发现60UF超烫手,作充放电感觉容量很足,量测容量很足,估计大电流状况不好,换新后能运行但不规律停机,压力正常,代码重现.摘除压机连线,开机故障码依旧,判断压机和主板一起上天了,与客户商量更换大3高脚日立压机,第二天施工,一切搞完,代码没了,拿的万能板也白拿了.经过我分析压机堵转时出现代码,且或许有记忆功能,主板调电后第二天代码自动清零.
作者: 天号    时间: 2011-8-22 16:45

学习了,谢谢
作者: 佛山冷气    时间: 2011-8-22 21:16

想不到的故障, 学习了,谢谢
作者: abc新兴    时间: 2011-8-24 08:56

想不到的故障, 学习了,谢谢
作者: 社会工作者    时间: 2011-8-24 20:59

学习中。。。。。