标题:
科龙变频1.5P冷暖这样试机可以吗?
[打印本页]
作者:
军仔电器
时间:
2011-8-11 14:55
标题:
科龙变频1.5P冷暖这样试机可以吗?
[attach]235692[/attach][attach]235693[/attach][attach]235694[/attach]科龙变频1.5P冷暖这样试机可以吗?不接铜管.接上电源线,插上信号线.按风口上的应急开关.风口开始运行.主机不工作大约3分钟后风口也停止工作.主机一直没运行过,是什么原因啊
作者:
军仔电器
时间:
2011-8-11 14:56
主机电路板上有一按键是干什么的啊
作者:
军仔电器
时间:
2011-8-11 15:16
这机应该是风口内电路出问题了吧?
作者:
军仔电器
时间:
2011-8-11 15:27
现在换了个风口主机还是不工作
作者:
军仔电器
时间:
2011-8-11 16:54
发现主机电路板开关电源出了问题,修复后试机.大块边上红色指示灯闪烁
作者:
军仔电器
时间:
2011-8-11 17:17
开机后可以听到主机继电器吸合声音.没开机时主机指示灯常亮,一开就闪烁
作者:
军仔电器
时间:
2011-8-11 17:33
转换模式可以听到四通有动作
作者:
zrm.jiadian
时间:
2011-8-11 20:10
如果机子正常的话这样试当然没问题!!这款机前几天修过一台,外风机完全不转的话一般都是外板出了问题《模块组件是MADE IN JAPAN,很少会坏》更换外板
作者:
fenying
时间:
2011-8-12 09:39
应急启动键
作者:
军仔电器
时间:
2011-8-12 20:52
没办法换压机处理了