Board logo

标题: 三晶变频器不能进入外部端子运行,停止控制模式求助 [打印本页]

作者: 弓连成    时间: 2011-3-24 19:18     标题: 三晶变频器不能进入外部端子运行,停止控制模式求助

新买的三晶2.2KW变频器,键盘面板运行,停止控制正常,按照说明书把F039设定为2.0  F040设定为 1.00而无法进入外部端子控制模式,检查FWD  ,DCM接线无异常,又请一位行家诊断,效果相同。请同仁们指教。
作者: 天涯浪子    时间: 2011-3-24 19:35

新买的三晶2.2KW变频器,键盘面板运行,停止控制正常,按照说明书把F039设定为2.0  F040设定为 1.00而无法进入外部端子控制模式,检查FWD  ,DCM接线无异常,又请一位行家诊断,效果相同。请同仁们指教。
弓连成 发表于 2011-3-24 07:18 PM
仔细阅读说明书或手册?

认真检查接线是否正常?
作者: 罗志龙    时间: 2011-3-25 07:30

本帖最后由 罗志龙 于 2011-3-25 07:32 编辑

1# 弓连成 我看你请的那位行家和你的水平可能差不多吧!我想如果接线没有问题的话,就是设置不对了,或者设置的参数没有被寄存,要不还有被漏掉设置参数没有被输入,建议仔细阅读说明书,检查设置,和接线端。如还有问题,建议可以电话给厂商技术部给予支持,我相信你的问题最终是可以解决的
作者: 弓连成    时间: 2011-3-25 19:51

谢谢二位热心关照,已通过售后服务解决。F003  FWD设定为73    F064  设定为0.00   V1与+10V短接,FWD与COM短接,外部端子运行模式进入。
作者: WD40    时间: 2011-3-25 19:52

把F039设定为1:
FWD+DCM短路开机,开路停机。

F040设定为1:
运行频率由外部电压信号调整。

作者: WD40    时间: 2011-3-25 20:03

谢谢二位热心关照,已通过售后服务解决。F003  FWD设定为73    F064  设定为0.00   V1与+10V短接,FWD与COM短接,外部端子运行模式进入。
弓连成 发表于 2011-3-25 19:51
F003=73、F064=0这两个参数是默认值了。

V1与+10V短接,运行频率由F000决定。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0