Board logo

标题: 带温控的配电柜怎样才安全?? [打印本页]

作者: 上官婉儿    时间: 2011-3-1 22:05     标题: 带温控的配电柜怎样才安全??

     我一朋友做聚氨酯弹性体,他们用的设备都是带温控的(温度在80--150之间,用电加温),因为晚上工人不工作但是设备还得开着,这样就出现一个很不安全的问题,如果一旦设备(如温控表、接触器、电路故障)出问题那麻烦可就大了,去年就是因为配电柜的接触器触点烧住了温度一直升停不了造成了4、5万的损失,各位高手是否有办法用先进的配件做出高性能高安全性的配电柜呀?谢谢!!!!!!!!!!!!
作者: 杨峰    时间: 2011-3-1 22:14

我的意见:配件要用质量好的。最好还是有人值班(再好的机器也有失灵的时候)
作者: 王电瑞    时间: 2011-3-1 22:18

同意“杨峰”超版的看法。
作者: 一体化    时间: 2011-3-1 22:20

另加一路超温报警或者保护不就解决了。
作者: 拉灯噢    时间: 2011-3-1 22:26

加多几个温控探头!!同时与主电源衔接!!只要其中一个温度高出设置的极限就自动断开主电源~~~~~
作者: kcj    时间: 2011-3-1 22:27

这个不难,用水塔水位控制的原理改做个温度控制器是完全可能的。基本的原理在《模拟电子技术》一书中有详解
作者: kcj    时间: 2011-3-1 22:29

如果有人给我付合理的劳务费,我定能给他做出合格的产品
作者: 乐在其中1    时间: 2011-3-1 22:31

在网上是能够找到滴。
作者: 13013963877    时间: 2011-3-1 22:42

使用单片机做一个超温报警器就行。
作者: WD40    时间: 2011-3-1 22:52

本帖最后由 WD40 于 2011-3-1 22:53 编辑

接触器触点都烧住了,控制电路做得更好也是白费的。
从元件质量、容量上入手吧。
作者: 王电瑞    时间: 2011-3-1 22:58

这个不难,用水塔水位控制的原理改做个温度控制器是完全可能的。基本的原理在《模拟电子技术》一书中有详解
kcj 发表于 2011-3-1 22:27
用您的水位控制原理还是有触点,就算用晶体管线路也有击穿的可能,不能完全预防。
作者: 丁斌    时间: 2011-3-1 23:15

这个很简单   使用2套温控  串联控制电源   这样可靠性就得到保障了!
作者: lzh3088    时间: 2011-3-1 23:24

为了预防超温这问题很好解决,其一:主电源先通过接触器后再通过一组晶闸管电路,其触发电路由其中一组温控保护电路接通(0-150度)或断开(大于150度)。看这套加温设备的功率有多大,这套可控硅电路很容易设计的,费用也不会很大。相信贵公司的电工都有这个能力啦。其二:在配电柜接触器后面再加多一个接触器,总不可能二个接触器同时烧坏吧。
此设备因不能冷却,为了防接触器在晚上无人值守时线圈烧(突发性很小),此套加热设备的控制电路稍还可改进,加多一路主电源接触器提供电源(并联)。这组电源控制电路我就不作解释了。
在这献丑,我的方法让大家见笑了
作者: wbc1975    时间: 2011-3-2 00:05

就是多加一套温度故障检测电路,一旦意外发生整个电柜断电
作者: 水南电器    时间: 2011-3-2 00:13

超温保护必须要做,过流保护像这样的设备应该有设计的,重在日常维护,质量最好的产品失去监督也会“腐败”的。建议定期维护保养。发现问题及时处理。
作者: liwenying    时间: 2011-3-2 01:10

总之,多加几路保护控制电路来做保护。
作者: jekuy    时间: 2011-3-2 02:02

如果接触器一只能烧住何不再加一只接触器做一个并联线路啊,超温保警线路要设计一路这个很重要,再装一只超温元件控制接触器三极管B极起拉低保护,元件要用高于实际功率比较多,这样出故障概率少,
作者: 孙三    时间: 2011-3-2 06:58

用温度保险太高断电
作者: 赵亮    时间: 2011-3-2 07:57

无人时用低电压控制加热器,让加热器在低电压下永远不超过设定温度。这样又省电,又不坏。又安全
作者: zzxsdy    时间: 2011-3-2 08:18

在总输入电源处安装接触器,再安装多个串联温控器控制接触器。
作者: 黄德义    时间: 2011-3-2 19:01

控制回路中串几个超温保护电路
作者: 音响电器    时间: 2011-3-2 19:43

接触器触点都烧住了,控制电路做得更好也是白费的。
从元件质量、容量上入手吧。
WD40 发表于 2011-3-1 22:52
看了众师傅们的回帖,针对楼主所述,我完全同意WD40所说的,并且认为这是最好最根本的做法,我只是再详细的加个说明吧,一般正常使用情况下,接触器触点发生烧结粘在一起,多是接触器触点的电流容量偏小所致,我建议楼主在选用品质优良的元件的条件下,选用更大电流容量的,以提高过电能力.比如楼主的“配电柜”电加热正常工作时的电流是10A的话,那么就选用一个优质的触点额定电流20A的接触器,甚至更大的如40A的,这样可以最大限度的避免接触器发生触点烧结的情况.
作者: 上官婉儿    时间: 2011-3-2 19:53

非常感谢各位网友的关注,谢谢大家呦
作者: 上官婉儿    时间: 2011-3-2 20:07

他们用的电柜有两种,一种是控制烘干箱,6个380伏3千瓦的加热管总计是18千瓦,但是用嵌表测量电流时27A:
                    一种是控制反应釜,6个220伏1.5千瓦的加热管总计是9千瓦,电流没测不详

      烘干箱有6台   反应釜有12个  他们真的很不安全。
作者: 13013963877    时间: 2011-3-2 20:25

他们用的电柜有两种,一种是控制烘干箱,6个380伏3千瓦的加热管总计是18千瓦,但是用嵌表测量电流时27A:
                    一种是控制反应釜,6个220伏1.5千瓦的加热管总计是9千瓦,电流没测不详

      烘干 ...
上官婉儿 发表于 2011-3-2 20:07
常用的工作温度范围是多少度。
作者: 音响电器    时间: 2011-3-2 20:26

他们用的电柜有两种,一种是控制烘干箱,6个380伏3千瓦的加热管总计是18千瓦,但是用嵌表测量电流时27A:
                    一种是控制反应釜,6个220伏1.5千瓦的加热管总计是9千瓦,电流没测不详

      烘干 ...
上官婉儿 发表于 2011-3-2 20:07
6个380伏3千瓦的加热管,我想通常情况下电工都会两两的并联,三角形接法的话,每相的电流是27A没错,6个220伏1.5千瓦的加热管,两两并联,星形接法,每相的电流应该是13.5A这样,对于第一种,选用额定电流是60A的接触器,第二种情况选用额定电流是40A的接触器,当然这要看相关的控制柜里的空间是否足够,只要空间够,尽量选用大电流的,以确保最大的安全度.
作者: 上官婉儿    时间: 2011-3-2 20:28

常用的工作温度范围是多少度。
13013963877 发表于 2011-3-2 20:25
温度在80--130°之间
作者: 13013963877    时间: 2011-3-2 20:57

这个温度监控报警器图纸与hex文件、键盘功能说明给你。参考电路图自己使用实验板即可制作成功,实时温度可以在电脑使用串口在超级终端同步显示,设定的温度掉电可以记忆在18B20内部,工作可靠可以一试(最好使用STC89C51RD等等串口在线下载单片机为好)。制作有问题可以站内发短信(我现在只能晚上上网)。
作者: 假黑马    时间: 2011-3-2 22:24

简单的 就用 几个 95°或是105°130°的 温控器 串接 连接到总闸  在连几个控制 消防阀门的,温度到了就自动断开总电源打开消防阀门
作者: 上官婉儿    时间: 2011-3-2 22:33

28# 13013963877

  多谢超版帮助  那个解压密码是多少呀?
作者: 荒野无灯    时间: 2011-3-2 23:48

用远红外温度自动检测装置控制总开关就可。有这方面的设备。
作者: 苦海明灯    时间: 2011-3-3 01:49

直接用热敏电阻,做一个简单的模拟电路,不行吗?
作者: 罗志龙    时间: 2011-3-3 08:23

本帖最后由 罗志龙 于 2011-3-3 08:25 编辑

1# 上官婉儿 对于阻性负载,和控制要求比较高的,可选用晶闸管做主回路控制。市面上有PID控制类型的数显温控仪卖,控制精度也很高,配上合适的硬件,温度控制可维持在一度或零点几度之间。还有超温保护回路端口以及报警端口,可供保护控制用,数据又可任意设定。不知道你对系统的东西掌握的怎么样?不然还是有点技术含量的。再说我想你用其它的办法,或许会更麻烦也不一定会怎么样可靠,弄不好!还有可能会让你徒劳无功的
作者: 简盼    时间: 2011-3-3 19:21

现在 用接触器控制的配电柜已经过时了 ,现在都用无触点的。
作者: 上官婉儿    时间: 2011-3-3 20:57

34# 简盼

     你说的是固态继电器吧
作者: 张培    时间: 2011-3-3 21:04

本帖最后由 张培 于 2011-3-3 21:15 编辑

主电路接触器尽量选电流大_奌的就不会焼粘在一起,或选用磁力起动器!温度可能是热电隅控制吧市面有售代控制器要选用环型热电喁!
作者: ycmelt    时间: 2011-3-4 01:33

机械,电子温控一起来....
作者: 张培    时间: 2011-3-4 08:24

他们用的电柜有两种,一种是控制烘干箱,6个380伏3千瓦的加热管总计是18千瓦,但是用嵌表测量电流时27A:
                    一种是控制反应釜,6个220伏1.5千瓦的加热管总计是9千瓦,电流没测不详

      烘干 ...
上官婉儿 发表于 2011-3-2 08:07 PM
9千瓦电流在40A左右应选用60A接触器三组并接可安全使用!
作者: zjs513    时间: 2011-3-4 08:36

如果有人给我付合理的劳务费,我定能给他做出合格的产品
作者: 5800118    时间: 2011-3-5 16:50

1# 上官婉儿 加温控器啊
作者: jfl    时间: 2011-3-7 13:06

能不能将二到三个控制电路串联起来,如有一路烧死的话,另二路还能断开
作者: daxiong005    时间: 2011-3-7 20:10

还是元件的质量要过关才行!
作者: 石磊科    时间: 2011-3-7 21:57

其是很间单!总控交流接触器额定电流是总电路总电流的2到3倍,各单元用交流接触器的额定电流也是本单元工作电流的2到3倍。但是交流接触器要质量好的。温控器要能够设定温度并且带超温报警,传感器是热电偶的那种。必要时用双温控器串联使用。如有必要全部交流接触器用两只串联,保险系数将更高。前提是控制柜能容的下。超温时必须要报警并且将总控交流接触器断开!
作者: 13791043796    时间: 2011-3-7 22:12

控温用可控硅,超温用接触器,双表显示炉温[一个控制可控硅一个控制接触器],双热电偶,超温报警器,值班人员,全了
作者: ttttcl    时间: 2011-3-8 01:01

温控表+固态继电器,上限断主接触器,主接触只是管加热的主电路供电,加热恒温固态继电器控制,加独立的控制开关保险,双表的话安全程度可以更高。其实这个东西不难搞
作者: 随便玩完    时间: 2011-3-8 02:29

发热丝是多少W的啊   在里面串个电饭锅的保险管不就OK了吗 用20A的  可以承受4000多瓦的负载  超过185 度他就断路啊
作者: 罗志龙    时间: 2011-3-8 08:29

46# 随便玩完 你以为是你修的小电饭煲吗?或许别人的工艺要加热300度呢!怎么办?
作者: 黄效忠    时间: 2011-3-8 19:50

用机械控制可靠一点,电子的容易击穿。
作者: 新人一时试    时间: 2011-3-8 22:02

做一个温度比工作温度略高点的控制电路,同时按一个报警装置接到手机发射器,来控制正常工作的电路,一旦温度失灵,切断原控电路,以代替原电路工作同时报警发到主人手机上
作者: 音响电器    时间: 2011-3-9 02:32

本帖最后由 音响电器 于 2011-3-9 02:35 编辑

哎~这楼实在热啊!看过这么多回帖,当真是学习了不少知识!首先感谢所有热忱回帖的坛友们!但我认为,像这类只是一个温控电路,完全没有必要搞的那么复杂!!!!!!!!!!!!!!主接触器的触点都粘连了,剩下的控制电路怎么好都是假的!!!!!!!!!!!!!!!!当然这是就事论事的了.在现实中,确实有的厂矿企业中有很.的设备是全天24小时运行并且没能有人24小时值守的,设备厂商提供的合格的设备,自有它的合理之处,作为设备使用厂家的相关维护人员,要根据实际使用环境和情况,灵活运用,一个不变的原则是,假设设备出了故障,之前我们要做的工作就是加以防范,做到最大限度减少故障带来的(成本)损失,多加一套甚至多套保险电路也罢,都有一个成本的计算,在正常情况下,电路的控制过于繁复,反而会多了故障率,同时也会多了维护成本,有很多时候,某设备运行只要达到目的其控制过程越简单越是好,这个单纯技术方面的讨论是无可非议的,但繁复的超出了帖子本意,则没有了意义,根我所知,同一个设备的控制电路,可以用全接触器的,也可用可编程PLC的,甚至可以用电脑类人机对话控制的,等等,道理就是这样子.
作者: 弓连成    时间: 2011-3-17 18:09

我同意拉灯噢的观点,在总电源空开后加装总开接触器与温控电路衔接,当超温时总开接触器释放,达到保护目的。
作者: 维修专家    时间: 2011-3-20 11:19

用固态继电器可以解决接触器触电粘连的情况。
作者: 说谎的爱人    时间: 2011-3-23 17:05

加多个温控探头!!控制线路采用互锁双控制,另外加温度熔断保险就可以了,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0