Board logo

标题: 请大家帮我想个办法(3P空调回气管结霜)已修好 [打印本页]

作者: xiedaiping2808    时间: 2010-11-29 14:58     标题: 请大家帮我想个办法(3P空调回气管结霜)已修好

本帖最后由 xiedaiping2808 于 2010-12-4 15:03 编辑

我有一台3P空调,现在制热效果还好,电流8.5A左右。制冷效果不好,电流6.5A,低压压力表显示0.35MP,工作几分钟回气管慢慢结霜,打开外盖,里面结霜还要厚,关机,我看是不是油堵,多次制热制冷转换,然后开制冷,一样回气管结霜,请大家帮忙分析一下,怎么解决这个问题,先谢谢啦( 我用同一个牌子,大小的外机代换试过,那台就一切正常),今天,我先把回气管阀门关掉,在加液处接上压力表,把压力表打开放气,过几分钟开机制冷,直到压力表没有气出来就关机,再加气,再重复一次放气,然后抽真空,加氟试机,一切OK
作者: xiaogu    时间: 2010-11-29 15:32

3P空调制冷6.5,缺氟利昂
作者: 威力维修    时间: 2010-11-29 16:55

电流太小了吧
作者: 水南电器    时间: 2010-11-29 16:57

应该是少氟  3匹空调制热电流在10A左右  8.5A也是少了 每个品牌的用氟量不一样的。
作者: xiedaiping2808    时间: 2010-11-29 17:32

如果缺氟制冷应该是小管结霜呀,我用另外一台同型号外机试机,电流,压力都差不多,而没有结霜呀
作者: 美丽尖    时间: 2010-11-29 17:56

你可加点氟试试,不要加太多,看是否能正常,如不行,可能系统有堵。
作者: xiedaiping2808    时间: 2010-11-29 18:52

因为我试着加过,加了还不少,我也怀疑堵。请知道解决堵的问题的朋友们耐心讲解一下,谢谢
作者: xiedaiping2808    时间: 2010-11-29 19:42

顶一下,请求帮助
作者: 13842359987    时间: 2010-11-29 20:20

3P空调-----220V的 电流在 10A左右
3P            380V                7A左右
以上是制热状态
制冷回气管结霜,制冷剂多少都会影响,管路不堵塞就放掉重新加注制冷剂,试验一下
作者: 13842359987    时间: 2010-11-29 20:22

胃?内机过滤网是不是有点脏啊,风机转数是不是不够


好像也不是...

作者: 林春宇    时间: 2010-11-29 20:25

我感觉是内机过滤网脏啊。
作者: yinyanzhong    时间: 2010-11-29 21:23

路过,学习学习
作者: 航航    时间: 2010-11-29 21:47

环境温度对制冷有影响,你开制热正常,那环境温度就不高,大管结霜正常!
作者: 流星赶月    时间: 2010-11-29 21:49

少雪种,加些试试看,电流太小了,内机有没有清理干净?
作者: xiedaiping2808    时间: 2010-11-30 08:30

我说明一下,你们说的我都想到做过了,我怀疑是赌,但可以排除油堵,接下去我想把氟全放掉,抽真空加氟试机,如果还不行,就把压缩机取出来倒油,加热,吹管路,像我这样的思路行不行,请有实践的同行指点一下,谢谢
作者: achang    时间: 2010-11-30 09:31

环境温度低的话,对制冷有影响,现象是液态冷媒温度低,蒸发不完全,回气管结霜。你更换过外机,有没有摸或测一下散热片的温度有无不同。建议是降低外风机转速
作者: xiedaiping2808    时间: 2010-11-30 10:52

室外温度是13度,应该不低呀
作者: 磊利    时间: 2010-11-30 11:04

仔细查一下管路有没有折。管折了电流小,结霜
作者: xiedaiping2808    时间: 2010-11-30 13:39

外面没有折,就是要看外机里面有没有折,我认为堵的可能性要大,我想这么大的修理群应该有碰到过这种问题的高手
作者: 燕玉    时间: 2010-11-30 16:51

晕啊!这天开制冷回气管当然结霜,是正常的。
作者: ycmelt    时间: 2010-11-30 17:19

本帖最后由 ycmelt 于 2010-11-30 17:22 编辑
因为我试着加过,加了还不少,我也怀疑堵。请知道解决堵的问题的朋友们耐心讲解一下,谢谢
xiedaiping2808 发表于 2010-11-29 18:52
看清楚了,值得分析
作者: xiedaiping2808    时间: 2010-11-30 18:44

本帖最后由 xiedaiping2808 于 2010-11-30 18:47 编辑

我想知道答案的不只我一个,等我慢慢修好在告诉想学习的朋友,说真的,有实践经验的也不高兴浪费时间讲解的
作者: xiedaiping2808    时间: 2010-12-1 18:04

顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiedaiping2808    时间: 2010-12-5 07:17

已修好,,,,,,,,,,,,,
作者: chunfa_123    时间: 2010-12-5 12:15

晕啊!这天开制冷回气管当然结霜,是正常的。
燕玉 发表于 2010-11-30 16:51
说的正确!室外温度才13度,开制冷干嘛?开制热差不多!
作者: xiedaiping2808    时间: 2010-12-5 13:32

本帖最后由 xiedaiping2808 于 2010-12-5 13:34 编辑

但空调存在问题总得排除呀,我们搞维修主要是解决问题,现在空调回气管没有结霜了,原因找到了,问题就解决了,心里多高兴




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0