关于压机换了制冷不理想,请进来指教谢谢!
[打印本页]
作者:
kk070329
时间:
2010-8-24 09:27
标题:
关于压机换了制冷不理想,请进来指教谢谢!
本帖最后由 kk070329 于 2010-8-24 10:27 编辑
请教下/:一台海尔小统帅BCD-198A冰箱,压机坏了(R152/R22),我换了一台万胜牌(145W,R406A氟)的压机,我加的氟是R12,现在那冰箱,只冷藏效果好,冷冻有点凉气,不能结冰。,,[无奈之下,加了个电子温控器,可结果还是很不理想,下面不能结冰,(发现,冰箱会停机(我怀疑是压机自动保护)],测得电流是1.17-1.20左右,压机上表的是1.1A,请问这是什么原因,谢谢大家分析分析下咯。谢谢了。!是不是R406A不能用R12代替??
R152/R22,加的是88克;原装压机;
我换上的是R406A压机,加的氟12,大约加了120克左右,电流有1.17-1.20左右,是不是加多了?
请指教,谢谢了。
补充说下:加12刚开始加的是0.4才插电试机,运行压力约为了-0.03左右。。。运行几分钟,冷藏就有效果(海尔是先冷藏后冷冻的),然后就一直运行了40分钟左右,冷冻的效果还是不明显。把电关了,压力表压力回升,达到了0.5!
作者:
网中情
时间:
2010-8-24 09:31
为什么不加406A的呀,这样搞法压机会受不了的。
作者:
北流强记
时间:
2010-8-24 09:38
原机配406你发应加回406一般上你要尊重压机原配。
作者:
kk070329
时间:
2010-8-24 09:40
我们这里没R406卖
作者:
网中情
时间:
2010-8-24 09:44
你就等着换压机吧。
作者:
kk070329
时间:
2010-8-24 09:49
有其它提意没。!
作者:
森林之音
时间:
2010-8-24 09:59
为什么不买万胜R600的压机啊,省电效果好,
作者:
zhong8932
时间:
2010-8-24 10:11
两种压机汽缸的容量不一样,这样换效果会打折扣的!尽量用原装的压机!
作者:
chunfa_123
时间:
2010-8-24 11:07
氟没加足吧
作者:
苦海明灯
时间:
2010-8-25 17:49
我们这里很多人都是用12的代换406,听讲效果还行吧。不过我没有用过,有一次我修到一台46的,用134代换的,好像还行,4月份修的,现在还没有问题,不知道能坚持多久。你们用过吗?
作者:
赵百万
时间:
2010-9-1 16:30
再加点制冷剂就好了,只要不漏就OK
作者:
dfzrx
时间:
2010-9-1 16:44
R12运行低压不行啊,再加点制冷剂吧,一般R12制冷剂要加到160克左右,根据情况再加点看看。
作者:
干
时间:
2010-9-1 18:14
R406A用R12代替不理想,而且压缩机也不够力
作者:
weixinting
时间:
2010-9-1 20:04
R152/22压机与R406压机设计压力不一样,用R406压机毛细管要缩短,使之压力合适。
作者:
明智家电
时间:
2010-9-1 22:33
我前天也换了一个用R406的机头也是用回R12的雪种,新机头说明书上写着R406与R12一样可以用我也打电话到丆家问过,我装那个一样也冷到低,你的问题是雪种未加够.单看电流不行的,加到低压管结露就行了
作者:
bd6aaf
时间:
2010-9-5 21:45
感觉F不足!