标题:
空调细管接霜
[打印本页]
作者:
家电维修华英雄
时间:
2010-8-20 22:53
标题:
空调细管接霜
一台1.5格兰仕挂机 , 开机细管接霜。 测量压力为0.1 怀疑缺氟 于是便加了差不多不少液 。 还是一样不冷 。 细管仍然接霜 。 本人怀疑堵了 。请大家参考参考??
作者:
大圣大
时间:
2010-8-20 23:03
1#
家电维修华英雄
你充的是R12吧,充R22吧要不然怎么结霜压力在0.5才对你试试
作者:
ning3322
时间:
2010-8-20 23:30
什么叫加了差不多不少液呀,你不是有压力表吗? 你加液的时候压力表有什么变化呢?可别真像二楼所说的那样加R12哦,应该加R22的。
作者:
家电维修华英雄
时间:
2010-8-21 00:05
加F22的 压力表肯定有了 加了压力上升 液体也随着加液管进去的 加了有4 到5次 后来还是细管接霜 不制冷????
作者:
黄洪辉
时间:
2010-8-21 01:03
找师傅吧,你不懂别把压缩机搞爆了,你真的是维修英雄
作者:
开动脑筋
时间:
2010-8-21 01:18
放出来看看是不是油堵,然后再充,或者空调有泄漏的地方
作者:
颖浩家电维修
时间:
2010-8-22 12:00
油堵//////////////////////
作者:
珠海
时间:
2010-8-22 12:26
抽真空重加R22
作者:
杨洪亮
时间:
2010-8-22 12:29
R22吧要不然怎么结霜压力在0.5才对你试试
作者:
军凯
时间:
2010-8-22 12:30
你描述的太不具体了
作者:
巡航导弹
时间:
2010-8-22 12:42
是让人使劲揣摩吗????????????????????????
作者:
爱你是错
时间:
2010-8-27 00:21
看了好费劲!
作者:
今生守护你
时间:
2010-8-27 07:50
抽真空重加R22
作者:
小裴
时间:
2010-8-27 09:51
压力在0.5MP,测额定电流最重要,额定电流大就是堵,需要清洗过冷管组,然后抽空注氟
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0