Board logo

标题: 新科空调运行10多分钟保护! [打印本页]

作者: 风力侯    时间: 2010-7-23 12:40     标题: 新科空调运行10多分钟保护!

冷机可运行1个多小时,回气管压力0.5MP,运行电流4.4A, 回是室内温度传感器的问题吗?
作者: 天涯浪子    时间: 2010-7-23 12:43

室内温度传感器有什么问题?
作者: 梅峰峰    时间: 2010-7-23 12:59

换了试呀///////////////////////////
作者: achang    时间: 2010-7-23 14:03

更换内机管温传感器
作者: 怎么也学不好    时间: 2010-7-23 14:18

换管温吧。。。。。。。。
作者: zc1150    时间: 2010-7-23 19:13

更换内机管温传感器
作者: 风力侯    时间: 2010-7-24 08:59

谢各位了我试试吧·!
作者: liubin    时间: 2010-7-24 15:44

更换内机管温传感器
作者: 风力侯    时间: 2010-7-25 13:16

不行哟!看来版子有问题哟!
作者: hyd    时间: 2010-7-25 13:46

你换的是什么样管温管,10K的新科原装的吗?
作者: 风力侯    时间: 2010-7-26 09:57

肯定不是原装的噻!
作者: zrm.jiadian    时间: 2010-7-26 23:03

看看是否外机过脏???另外就是外机是否存在散热不好造成压机过热保护??另外就是前面说的内机传感器的问题
作者: 天空海阔    时间: 2010-7-27 09:29

我修过新科的机子,也是开机不久保护,
检查管温传感器30K,明显不正常,换上普通10K,5K,试机依旧,
最后只好改了块万能板子,去哪里找原装的10K呀
作者: 石师傅    时间: 2010-7-30 11:39

电源电压多少
作者: 风力侯    时间: 2010-7-31 10:15

只好改了块万能板子了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0