标题:
格力50机制冷制热状态下都制热
[打印本页]
作者:
世联
时间:
2010-7-5 08:29
标题:
格力50机制冷制热状态下都制热
制冷状态下电磁阀电压220V,制热状态下0V,是不是电磁阀坏啦?
作者:
pengwei1987126
时间:
2010-7-5 08:32
线接反了啊
作者:
宏利家电
时间:
2010-7-5 08:45
我修过一款海尔的变频机,就是制冷的时候四通阀上电(220V)制热时(0V)。也可能是设计思路不同吧!只要是能受控CPU换向制冷制热就行,不管他在那个状态下有220V
作者:
宏利家电
时间:
2010-7-5 08:49
补充一下。你把他四通阀的线圈给拔下来,试试制冷能正常吗?能正常就是控制问题或接错线了。不能就是阀坏了。
作者:
chunfa_123
时间:
2010-7-5 16:39
楼上说的对,把四通阀线圈拔了看它还发不发热,如果照样发热,给四通阀两下子,敲它阀体,实在不行,只能下猛药了,换了他。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0