标题:
回帖有积分哟
[打印本页]
作者:
yangjin662
时间:
2010-6-27 19:41
标题:
回帖有积分哟
我是制冷门外汉.今遇一志高空调.抽真空很快.加氟压力达0.8都不能制泠.感觉没有达到定量的750克.压缩机工作佷正常.根本沒负载一样.风扇排风也为常温.请问各位师傅.问题在哪.
作者:
小唐娃
时间:
2010-6-27 20:34
看看四通阀窜气没有
作者:
方能家电维修
时间:
2010-6-27 20:51
测试一下平衡压力,电流来确定F是不是加多了。
作者:
yangjin662
时间:
2010-6-27 20:57
加氟过程中有一点忘了告诉师傅门.粗管结露.细管一点反应都没有
作者:
阿平一
时间:
2010-6-27 21:04
线接反了吧
作者:
yangjin662
时间:
2010-6-27 21:06
去年好用呀
作者:
chunfa_123
时间:
2010-6-28 08:08
四通阀的问题
作者:
小讨厌
时间:
2010-6-28 08:16
外机线不对吧,,,,还有就是压力也不对,,,
作者:
新冰电器
时间:
2010-6-28 21:24
先检查高低压力,在按制冷,和制热,就知道哪里的故障了
作者:
ylc188
时间:
2010-6-28 21:36
还真像四通阀串气。有些3P以上的格力机加再多的F小管都不会有露水而且小管还有暖暖的感觉。
作者:
qiouzhi
时间:
2010-6-28 21:41
四通阀或压缩机串气。
作者:
林春宇
时间:
2010-6-28 21:42
压机串气,伐片坏了。换压机
作者:
老来理
时间:
2010-6-28 21:52
还真像四通阀的问题!
作者:
yangjin662
时间:
2010-6-29 21:53
9楼的朋友说得对四通阀处在制热状态.按遥控器切换几下就好了.本机现工作正常谢谢各位回帖的大师了
作者:
忠诚卫士
时间:
2010-6-30 21:16
兄弟你的是旧机还是新。,粗管结霜室内蒸发器太庄,粗管扭逼的可能性比较大,
作者:
张晚晴
时间:
2010-7-4 16:01
四通阀串气
作者:
西林
时间:
2010-12-13 21:27
四通阀处在制热状态.按遥控器切换几下就好了,很专业的!
作者:
自在的疯子
时间:
2010-12-14 10:19
加氟压力达0.8 是什么单位 是低压的吧 如果是mpa的话那也太高了 要么压机无排气 要么四通坏
作者:
zpftc
时间:
2010-12-15 18:52
呵呵,解决了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0