标题:
日立冷暖空调开制冷却是制热
[打印本页]
作者:
恒源家电
时间:
2010-5-3 00:02
标题:
日立冷暖空调开制冷却是制热
两台日立冷暖空调开制冷却是制热,室外风机不转,制冷,制热都不转。本地当天气温20-28度,是否四通阀坏
(本人高度怀疑,但是两台同时出现那么巧吗?)
,室外风机接线柱220电压正常,风机电容正常,电机也没卡住。有没有其他原因?
作者:
荒野无灯
时间:
2010-5-3 00:21
问题很简单,等你贡献10分时给你解答好吗?可以提异议?
作者:
A范强泰
时间:
2010-5-3 05:34
依我看是移机后造成的故障。
作者:
赵亮
时间:
2010-5-3 06:05
我看是移机后造成的故障。
作者:
森林之音
时间:
2010-5-3 06:58
这么简单的故障,看样你不是搞这行的
作者:
生命线
时间:
2010-5-3 10:34
LZ可以量下室外机的电机绕组哈。
关于 开制冷却是制热,因为我也是学徒的,接触的少,所以无法帮助你。
作者:
段魏
时间:
2010-5-3 10:55
线接错了不?
`````
作者:
彭春林
时间:
2010-5-3 21:26
风机和四通阀线是不是接调了
作者:
yuchuanxing
时间:
2010-5-4 13:19
我同意上面的说法风机和四通阀线倒反了
作者:
双雄家电
时间:
2010-5-4 13:26
线倒反了!!!!
作者:
铭宏电器
时间:
2010-5-4 14:05
你可以查下线路的啊,看下风机的绕组是否正常,是否开路,看下线是否有接错,既然风机接线柱上有电压,那风机要是好的就应该转起来才对吖,很简单的问题
作者:
1hengheng
时间:
2010-5-5 08:56
同意11#的说法...........
作者:
醒目88
时间:
2010-5-5 20:11
四通阀卡死!!开机直接用220V试几下四通阀不行就换咯没有办法的!!我修过几台。冬天用暖气夏天一开冷气就是吹热风的都是四通阀卡死!!收250块换一个!!
作者:
醒目88
时间:
2010-5-5 20:14
国产机子很多会出这个问题!!
作者:
有缘人
时间:
2010-5-6 21:24
线倒反了!!!!!!!!!!!