标题:
这个空调怎么修啊
[打印本页]
作者:
苏常空调
时间:
2010-3-8 19:06
标题:
这个空调怎么修啊
今天上午修一个阪神1.5P的挂机,刚开机能制热,效果还不错,约10分钟后不吹热气了。量整机工作电流为6A。接近铭牌上的电流,既然电流不变,说明压缩机,风机等还在工作。就是不制热。维修进入僵局。请高手指点。补充一下:这台空调正常用了2年了,昨天才出的问题
作者:
许兰田
时间:
2010-3-8 19:14
“说明压缩机,风机等还在工作”;要确定风机是否工作。。。。。。。。。。。。。。
作者:
苏常空调
时间:
2010-3-8 19:24
内风机也转的,会不会是脏堵什么的?望高手指点
作者:
我是恏人
时间:
2010-3-8 19:43
正常用了两年 脏堵应该不会 是不是缺F 刚开机时制热但到把蒸发器上吹凉过后压力升不起来 ...
作者:
WHC5532
时间:
2010-3-8 20:38
4楼说的有道理!
作者:
方君
时间:
2010-3-15 22:11
4楼说的有道理
还有就是外机是否脏了,无法交换热量,造成频繁化霜那,主要是氟压
作者:
上海联艺
时间:
2010-3-16 10:36
电流正常说明是系统故障,检测系统压力,药水多了也不行,用四通阀反复冲几下看看,应该是堵。
作者:
华丰
时间:
2010-3-16 22:09
四通阀坏了
作者:
dzdqzd
时间:
2010-3-16 22:29
同意5楼的说法,检查一下四通阀
作者:
作拥天下
时间:
2010-3-22 19:53
四通阀或电脑板
作者:
维维维修
时间:
2010-3-22 22:11
室外F机电容减小
作者:
董仔
时间:
2010-3-22 22:21
很少接触到制热机,学习了
作者:
zhao178211893
时间:
2010-3-22 23:38
能 制热 十分 钟 , 查下 管温传感器 , 四通阀 电压 正常 不
作者:
zhengzhengfeng
时间:
2010-3-22 23:53
2#
许兰田
不够明确,你确定主机有运转吗?请明确说明一下。
作者:
老屠
时间:
2010-3-25 16:42
同意5楼的说法,检查一下四通阀
作者:
维维维修
时间:
2010-3-25 21:17
外机F扇电容容良减小了
作者:
瀑布
时间:
2010-3-25 21:33
同意5楼的说法,检查一下四通阀
作者:
苏常空调
时间:
2010-3-25 21:36
谢谢大家的帮助。现已修好,外风机电容容量小了
作者:
一抹晨光
时间:
2010-4-7 09:05
我估计问题可能在四通阀上,你接上压力表观察一下,从开机制热到不会热压力是如何变化
作者:
景虎
时间:
2010-4-7 09:52
同意5楼的说法,检查一下四通阀
作者:
诚誉家电田
时间:
2010-4-7 11:27
四通阀漏气了
作者:
西兰家电
时间:
2010-4-7 11:54
四通阀坏了
作者:
李守
时间:
2010-4-8 10:30
是四通阀坏的可能大
作者:
颖浩家电维修
时间:
2010-4-8 12:17
四通阀坏了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/)