Board logo

标题: 请教电源开关管问题 [打印本页]

作者: 月日    时间: 2009-12-19 08:34     标题: 请教电源开关管问题

上次进货,购的C5297用在电源,听同行讲5297是不带阻尼的行管,不能用在电源,是不是这样想请师傅们指点一下,因为我还有好多5297.谢谢
作者: xiaogu    时间: 2009-12-19 08:42

5297是我用的最多的电源管,29以下基本通吃。该管还可以代用到不带阻尼的行管
作者: ACK    时间: 2009-12-19 08:53

5297是彩显行管,用做电源管大材小用
作者: 月日    时间: 2009-12-19 08:56

谢谢各位师傅




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0