Board logo

标题: 美的KFR25壁挂空调不制热 [打印本页]

作者: 1969    时间: 2009-12-11 19:33     标题: 美的KFR25壁挂空调不制热

一台美的KFR25型壁挂空调不制热,压缩机工作正常,电磁阀一动作,后抽真空按标注量充入R22后微热,请师父们指教。谢谢!!
作者: 威力维修    时间: 2009-12-11 19:41

电磁筏串气,或压缩几打气太差,还有管道堵塞
作者: 1969    时间: 2009-12-11 19:51

2# 威力维修 怎样判断四通阀串气?请指教
作者: 郑民    时间: 2009-12-11 19:59

空调转到制冷接上表看压力多少
作者: 威力维修    时间: 2009-12-11 20:09

卸下高低压连接管看出气力大小
作者: 威力维修    时间: 2009-12-11 20:12

把压力表接到维修口上,测静态压力和动态压力如果两者相差不大,那有可能就有串气现象
作者: 1969    时间: 2009-12-12 08:28

谢谢拔掉电磁线圈 工艺口压力0.05M
作者: 李中林    时间: 2009-12-12 15:08

我觉得25的空调本身制热效果就不好;空间大了更不好;一般25的在12平方内还要长时间开;内外机脏吗?化霜吗?
作者: 张庆福    时间: 2009-12-12 15:43

制热时测粗管压力能够升高到多少?一直小于10,去掉电磁阀听不到回气声,电磁阀坏的可能性大!
作者: 老五家电    时间: 2009-12-12 20:34

测测出风口的温度是多少,一般在35度左右正常
作者: 老五家电    时间: 2009-12-12 20:34

测测出风口的温度是多少,一般在35度左右正常
作者: 1969    时间: 2009-12-14 11:02

谢谢
作者: 修华杰    时间: 2009-12-14 15:54

你要先说明一下系统压力,再判断一下四通阀是否窜气,还有是不是外机不化霜等。
作者: 恒源维修    时间: 2009-12-15 15:08

制热时测量一下高压是多少.还有电流
作者: 杂志好    时间: 2009-12-19 20:03

25机本身制热就不是很好,测一下电流,内外机蒸发器脏不脏




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0