标题:
相同的空调不同的压力
[打印本页]
作者:
阿楠电子
时间:
2009-12-9 23:28
标题:
相同的空调不同的压力
今天给一公司空调加F。先检测一长虹25挂机,感觉制热还可以,测外机电流5.4A看标称电流5.8A确认正常,又去另一办公室检修另一长虹25挂机。测电流4.8A感觉比上一台电流小一点,是不是F少了点,需要加一点,可一测高压却是28KG,这么高的压力应该不用加F,可我却不懂为什么同样的机子,一条线路,高压一样高为什么电流小1A,请师付们指点下?还有环境温度10度高压28KG高吗?
作者:
weixinting
时间:
2009-12-10 06:42
28KG高了,应在1.5-1.8MPA。
作者:
荒野无灯
时间:
2009-12-10 07:36
相同的空调不同的压力
作者:
志勇维修
时间:
2009-12-10 09:22
高压偏高,一般不宜超过20KG,相同环境,压力不同,与内机风速,蒸发器效率有关
作者:
李中林
时间:
2009-12-12 13:39
室内外机器是不是过脏造成的;主要是外冷液器是否过脏;
作者:
永进你好
时间:
2009-12-12 13:59
不会吧,可能表有问题吧
作者:
恒源维修
时间:
2009-12-15 15:20
28KG的压力肯定高了.正常18KG左右
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0