标题:
格力空调 怪病
[打印本页]
作者:
万友制冷
时间:
2009-11-12 21:34
标题:
格力空调 怪病
今天 接修一台 格力空调3P 7253L 前几分钟制热 正常 有十分正左右 出现E3 粗管道不热 只是有点温 效果不好 感觉是四通阀的问题 好像串气 又不肯定 制冷正常 冷媒不缺 又不像是堵了 请问各位高手 是什麽问题呀 谢谢 在等
作者:
府前家电
时间:
2009-11-12 22:57
应该是低压保护.重点检查低压保护开关和电路
作者:
lijianxin555
时间:
2009-11-14 18:31
把低压开关短路试一下
作者:
华安安
时间:
2009-11-16 00:46
四通阀要是串气,也不会让你正常十多分钟,查查电路吧.
作者:
海易都
时间:
2009-11-16 13:06
开始正常,随着压力逐渐升高,四通阀开始串气。不出意外应该是四通阀串气。