Board logo

标题: 大家打压检漏时打到多大压力? [打印本页]

作者: sxy    时间: 2009-10-13 10:43     标题: 大家打压检漏时打到多大压力?

请问对于各种蒸发器,大家打压检漏时打到多大压力?
作者: 数字心    时间: 2009-10-13 11:02

工艺管处我一般打0.8MP。冷凝器打1.2MP,蒸发器打0.8MP.这主要看试压的时间长短和内漏的程度。
作者: sxy    时间: 2009-10-13 11:58

对于铝管特别是有机械接头的那种应打到多少,太高的话是否会打坏了。[img][img][/img][/img]
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-10-13 19:24

至少得1.2MPa以上!制冷系统的任何管道都可承受3MPa的表压!
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-10-13 19:24

至少得1.2MPa以上!制冷系统的任何管道都可承受3MPa的表压!
作者: 张树生    时间: 2009-10-13 21:40

5#说的对.     
作者: 韦信梨    时间: 2009-10-13 21:46

铝管1.6MP铜管3.0MP.OK没问题。
作者: sxy    时间: 2009-10-13 22:38

谢谢大家




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0