标题:
空调低压管为什么接霜
[打印本页]
作者:
f7898073
时间:
2009-9-29 08:47
标题:
空调低压管为什么接霜
今天上门维修一台格力冷静王空调,制冷效果差,低压管接霜.
挂压力表发现压力偏低,但检查电流正常,判断不是制冷剂少的问题.后仔细检查发现蒸发器特脏,如是拆下内机,清洗蒸发器后安装,试机一切正常.
作者:
天涯寻访
时间:
2009-9-29 09:07
[quote][/quote]
作者:
马哥制冷
时间:
2009-10-3 01:46
低压管结霜:
1.缺冷媒。
2.室内机转速低。
3.室内蒸发器阻塞。
4.连接管折瘪。
不对之处请大家指点!
作者:
马哥制冷
时间:
2009-10-3 01:56
滤尘网脏,不是故障吧!
叫用户自己清洗好了。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0