格力空调不制冷
请教格力空调冷凝器只有上面十分之一发热,下面全无反应.起动压力为7M帕.是何原故?
作者:
恐龙时代
时间:
2009-9-14 13:22
可能混入空气了。
作者:
志远家电
时间:
2009-9-14 13:36
7MP是什么,如是运行压力那冷媒就多啦,如是静止压力那就不够,开机运行1-3分钟测试低压应在0.4MP,回气管透凉结露。像你说说多为冷媒泄露,查明漏点加冷媒
作者:
ycmelt
时间:
2009-9-14 18:43
你应该先确定系统里的雪种量 卡下电流,大致估计一下后,冷凝网如果只要1/10会热,就是在限流管的分流接口那,或许脏堵。
作者:
能者
时间:
2009-9-16 21:10
电流正常吗?
作者:
小小溪
时间:
2009-9-17 03:44
用手摸一下四通阀
作者:
小小溪
时间:
2009-9-17 03:46
要么把压缩机焊下来,试试吸排气正常吗,查查系统
作者:
108257039
时间:
2009-10-12 15:09
应该是四通阀吧, 我没有修了, 没钱捞,朋友的, 我要他请别人修了。
作者:
卓邦冷气在线
时间:
2009-10-14 08:41
测电流就知道是不是雪种的问题,如果不是,就是压缩机的功率变小