Board logo

标题: 冷库压力调整的困惑 [打印本页]

作者: 宋小雨    时间: 2009-8-10 19:03     标题: 冷库压力调整的困惑

将库温设定为0-4度,当库温降到这个范围调节低压参照F22在这个温度下的蒸发压力,这个压力是否是个定值,是否会随库温变化(冷机工作时)如果变化,那么为什么一定要等库温降为设定值后才能调压,如果不变那就是个定值,更没必要等到将为设定温度才去调啊
作者: 桥东电器    时间: 2009-8-10 19:09

蒸发压力调的比实际库温要低几度才好,还是等库温降到设定值再调准确。
作者: 好客    时间: 2009-8-10 19:59

蒸发器的压力是随着库温变化的
作者: 电器迷    时间: 2009-8-11 00:15

减压阀本身就自带一条温控线,随着温度的降低,减压阀里的压力会自动改变。
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-8-11 07:45

通常把膨胀阀调整到最低制冷温度时的蒸发压力即可,以后就不必再调来调去的了,运行中膨胀阀会依靠感温系统自行调节的。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0