标题:
求助:一台5匹格力380V空调怪故障
[打印本页]
作者:
ylc188
时间:
2009-7-30 14:29
标题:
求助:一台5匹格力380V空调怪故障
装好试机,压缩机工作2-3分钟380V/100A总漏电开关跳闸。如果随便调一条线让压缩机不工作开10分钟都不跳闸,当时没有带万能表,一时找不到原因只有过一段落。据个人分析:如果是外机接内机的线路有漏电,应该在一开机就跳闸了,所以不再考虑线路问题。现在只有考虑是压缩机的问题了。这机在原来的小商场没有这回事,一直都是好好的。不过在原来的小商场没有装漏电开关的。这是原因之一。所以在下想请教各位还有那里会有这事?如有字打错请各位多多指正
作者:
329008645
时间:
2009-7-30 14:50
ABC相接错了 随便对换任意两相即可
还有可能就是零线没接进漏电器 也会跳的
[
本帖最后由 329008645 于 2009-7-30 14:53 编辑
]
作者:
cnhbbd
时间:
2009-7-30 14:51
1.线接对了吗?
2.压机380V相位对不对?
3.管道有没有瘪?
4.空开质量怎样?
5.空调新地址的线怎样?几平方的?
作者:
美丽尖
时间:
2009-7-30 15:05
是漏电开关的问题。漏电开关是零线有几毫安电流通过就保护动作。而三相电零线应无电流,但控制板和内外风机等都是单相运行,所以零线有电流。造成漏电保护动作。将开关换成普通3P空开即可。
作者:
ylc188
时间:
2009-7-30 16:18
非常感谢楼上几位
!漏电开关接线处有这的字样:N 1 2 3,我就按,N接零线,1接A相,2接B相,3接C相。线就绝对没有接错的,如果A B C相接反了线压缩机是不会工作2-3分钟了。因为外主机有三相交流接触器和倒相保护的。
[
本帖最后由 ylc188 于 2009-7-30 16:19 编辑
]
作者:
awp
时间:
2009-7-30 17:10
不用带漏电保护的开关
作者:
陈玉锋
时间:
2009-7-30 17:58
标题:
回复 5# 的帖子
没有加F吧 应该是高低开关保护动作引起的
作者:
海易都
时间:
2009-7-30 18:06
压缩机过流(100A的空开不一定是一个空调在使用,还有别的用电器呢),或者空开质量问题,把空开换换看嘞
作者:
中意不
时间:
2009-7-30 19:17
标题:
回复 1# 的帖子
先判断是漏电还是过载,漏电用兆欧表(摇表)/过载测电流,这不很简单的问题玛.
作者:
ylc188
时间:
2009-7-30 20:49
回6 楼:我也想不用带漏电保护开关试试,但万一有什么事我可负责不起,如果是试试还可以,如果真要就这样用就万万不可。回7 楼:没有加F,那是原来的,而且原来是用得好好的。回8楼:试机时断开电焊机,电梯,电脑,只留灯光和几台吊扇。回9 楼:就是因为当时没带表所以到现在都在想到底是那里的问题。因为从店坐车到空调那里要一个小时左右,现在只有等天气好点再过去研究了。非常感谢各位的帮忙!继续请各位探讨。期待中......
作者:
蓝天电器
时间:
2009-7-30 21:30
五匹用100A漏点开关应该是没问题
我感觉你应该测量电压看看是不是三相电压不平衡造成电流过大跳闸的
作者:
中意不
时间:
2009-7-30 23:03
标题:
回复 10# 的帖子
漏电的可能性较大,用摇表捡漏时务必拆除漏保与设备的N/A/B/C线(因为N线在漏保内部是直通的)然后分别测量各负载与外壳之间的绝缘电阻,包括N线在内。过载的可能性较小。祝你成功。
作者:
电器迷
时间:
2009-7-31 00:22
我刚维修了一台单相1.5匹美的分体空调,客观说故障现象是开机后制冷约两分钟就漏电开关跳闸,到客户家后检查也是和用户说的一样,我立刻拆开室内机将输出主机火线拆除开机,漏电开关不跳闸了,以为是压缩机起动后漏电所致,便拆开压缩机线只留风扇开机,约两分钟漏电开关一样是跳闸,最后另外拉一条电缆试机,结果不跳闸了,原来是入墙位置给老鼠咬了个口而造成轻微漏电,楼主注意一下吧!
作者:
田西强
时间:
2009-7-31 07:50
我感觉你应该测量电压看看是不是三相电压不平衡造成电流过大跳闸的
作者:
好客
时间:
2009-7-31 10:33
漏电的可能性最大,还有一点非常容易被忽略的问题,就是空调的零不是一次零,也就是说空调的零不是漏保开关上的零,这也会跳闸。因为和漏保不是一个回路。
作者:
天上人间间
时间:
2009-7-31 11:09
同样的故障我修过,是一台3P海尔.可以肯定的是压缩机有漏电现象.只是不严重,可能是机油太脏或者是压缩机电机绝缘不太好了.换油估计解决不了跟本问题,你要想绝对安全,我看你就换个压缩机.如想省事,那就把"N"直接接上,不走保护器.我就是这样做的.两年了,一直在用.一点心得体会,仅供参考.,
作者:
古月维修
时间:
2009-7-31 20:44
不用漏电开关试一下.
作者:
荒野无灯
时间:
2009-7-31 20:58
标题:
5匹格力380V空调
在具体说明一下故障现象,我给你分析原因。
作者:
荒野无灯
时间:
2009-7-31 21:15
标题:
5匹格力380V空调
我的分析,380V/100A总漏电开关上接的所有电器线路有漏电现象,如外从总漏电开关上接线就不会跳闸了,100A开关5P压机只有发生短路现象才可能跳闸,压机无问题,是他线路问题。按我说的接线保证正常运行。
作者:
荒野无灯
时间:
2009-7-31 21:16
标题:
5匹格力380V空调
望你回复
作者:
荒野无灯
时间:
2009-7-31 21:24
标题:
杨董事长忙呢
你在线等不来你的回复呢。
作者:
ylc188
时间:
2009-7-31 23:47
非常感谢(荒野无灯)和各位
!是这样的:此机从这边小商场般到另处,拆装都是我一手一脚做的。拆时开机没电,经检查是380V到外机的线给老鼠咬断。搞过五匹空调的朋友都知道380V先到外机后再供回柜机的。当时接好线,收好雪种就拆了。因为主机处窄一时搞不出来,只有到第二天找几个大汉帮忙搞出来。搞出来后清洗主机,柜机,清洗完毕装车拉走。事隔3天就装机试得就这样问题了,因为怀疑是洗湿电路板导致,再过几天才去研究。研究出来什么问题一定和大家分享!
作者:
邓海
时间:
2009-8-2 14:48
空调没问题,只是3相电源与漏电开关安装错误造成,主要是0线回路不正确造成。
作者:
aw9898168
时间:
2009-8-2 15:03
零线和地线是否搞错?或者零地漏电?。。。
作者:
江苏李
时间:
2009-8-6 10:25
标题:
回复 1# 的帖子
单独接一空开,60A左右即可,不能带漏电保护。
作者:
韦信梨
时间:
2009-8-6 10:49
应该是线路漏电引起的
作者:
Kk19800915
时间:
2009-8-6 15:45
应该是内外机的零线和地线相联漏电了,或者有单相机器的零线错接在地线上了,所以开机十分钟才漏电跳闸的。原来因为没有三相漏电开关,所以一直工作正常。
作者:
志明家电
时间:
2009-8-6 18:48
空气开关小了,换大的。。。。
作者:
ylc188
时间:
2009-8-10 23:16
终于找到原因了,是内机到主机的那些线的质量问题。导致漏电!
作者:
ylc188
时间:
2009-8-10 23:45
今天在维修时特意拍几张图和大家分享!
作者:
我是恏人
时间:
2009-8-11 00:01
运转两到三分钟内能不能制冷?外风机运转正不正常? 如制冷正常,可能会是空开问题或者空开接线接触不好...
作者:
我是恏人
时间:
2009-8-11 00:08
标题:
回复 30# 的帖子
哦 ...今年夏天我共修到了三台由于内外接线的线不好造成故障的机子了.....刚才还没想到.....
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0