标题:
冷凝器堵了这样做安全吗
[打印本页]
作者:
满天非
时间:
2009-7-26 23:24
标题:
冷凝器堵了这样做安全吗
冷凝器全堵的情况我前天就遇到一台```海尔三匹的柜机````我是第N 个就手这台机子的,听老板说已经连续换了两个压缩机了,现在这个又坏了,我仔细的观察了这台机子,真的被人修的很坏,我决定不修了。但老板说找不到人修了,让我帮帮忙,我抱着学习的态度就答应了,说实在我心里也没有底````我忙半小时终于把坏的压缩机拆了下来```我倒了一杯冷冻油一看```真是不看不知道一看吓一跳`````哪里是机油分明是黑芝麻糊嘛`````看来我是真正找到原因了``管路脏堵``
于是拆下过滤器和毛细管还有连接管,安上新的压缩机开机全是黑黑铁锈和一些‘小芝麻’,这下我呆住了怎么办呢
我想起了163DZ的兄弟说的超级过滤器但我是安在过滤器的全面```经过几次的拆装最后整机还原,电流12A,压力5KG,一切正常收工。`````今天老板又说不冷了`````我跑去一看又堵了,还好压缩机没烧,于是又安上超级过滤器`````到现在我还没有把它拆掉看看明天怎么样``````请教各位还有更好方法吗`````````````
作者:
aw9898168
时间:
2009-7-26 23:33
最好彻底清洗整个管路系统 。
作者:
满天非
时间:
2009-7-26 23:43
用什么来清洗``````能说详细点吗谢谢
作者:
荒野无灯
时间:
2009-7-27 00:28
根据你说的情况,冷凝器蒸发器必须全部清理,清理办法是:用稀盐酸在冷凝器高压口(压机至冷凝器接口)加压进入,在毛细管口排出(毛细管单向阀焊下来),盐酸对铜腐蚀较小对翅片腐蚀较重,注意。(蒸发器同理)。再用清水清洗完后做干燥处理,压机原油清除更换新油,调试运行观察情况,这样就基本没问题了。
作者:
大眼佳
时间:
2009-7-27 00:32
压机要换油,管道用氮气吹,节流管`花酒头`过滤器拆开吹净,比较麻烦,这是我的做法???/
作者:
邹光华
时间:
2009-7-27 00:58
是要整个管路都要弄过的,否则时间用不长就还会出现堵塞的现象~
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0