标题:
1。5匹奥克斯空调内风机不转,外机低压管结霜,5分钟后保护?
[打印本页]
作者:
陈良
时间:
2009-6-23 20:11
标题:
1。5匹奥克斯空调内风机不转,外机低压管结霜,5分钟后保护?
工作5分钟后保护,应该是内风机不转引起的,现在外机低压管结霜,是不是缺氟呢?我把压力表接上0。3MP,后来我加氟进去,我看压力表好象在往下跌,这是怎么回事呢?后来我就没有往下加了。是不是我加的少了,表才往下跌的呢?是不是里面堵了呢?
作者:
江苏李
时间:
2009-6-23 21:01
标题:
回复 1# 的帖子
你都不懂空调的工作原理,就想修,哪有这么容易的事,首先低压管有霜,证明是制冷剂没有充分蒸发,内风机不转应该检查内风机控制电路,为什么要去加液,头痛都医到脚上去了,好好学习学习理论知识吧.
作者:
ylc188
时间:
2009-6-23 21:06
2楼说的有理,一般出管结霜是少,但回管结霜就是内机或内机过虑网脏了.我现在还在学习,楼主也要多多学习学习吧!
作者:
陈良
时间:
2009-6-23 21:12
谢谢二楼的朋友,我知道了
作者:
xiedaiping2808
时间:
2009-6-23 21:22
我猜想你这台空调有可能是移机,把管子压折了
作者:
陈良
时间:
2009-6-25 12:16
不是移机的,我换了一个可控硅就好了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0