标题:
134的电冰箱老是冰堵啊?
[打印本页]
作者:
家帮
时间:
2009-6-17 20:08
标题:
134的电冰箱老是冰堵啊?
这电冰箱刚刚开机温度能下降到5度左右,就开始冰堵了,我用的是压缩机抽空的[142W的压缩机]我连续抽了两次加了两次F,还是不行啊,是不是134的容易冰堵啊?
还有一个问题为什么停机了压力在5MP,再过几个小时压力怎么会到2MP呢?搞不懂为什么会这样呢?[绝对没有漏]
[
本帖最后由 家帮 于 2009-6-18 08:05 编辑
]
作者:
天皇
时间:
2009-6-17 20:15
对,134的就是爱冰堵,直接加12的就好了
作者:
常熟一家
时间:
2009-6-17 20:21
对呀、换过虑器了吗、
作者:
yuwanxiang
时间:
2009-6-17 20:27
不是,还是系统里有水分,可以把制冷剂放了,用5米铜管打成圈,放在电炉上,一头焊在工艺管上,另一头敞开,把压缩机进气管割开,压缩机进气管用胶皮堵堵上,打开电炉和压缩机,运行一会,就可以去除系统水分
作者:
黄建新HJX
时间:
2009-6-17 20:51
最好用氮气吹出管路里的水汽和赃物,事先把压缩机维修管口都接好先关闭表阀,焊开过滤器夹扁毛细管口,开机运行到压缩机外壳烫手了,打开氮气冲1~2分钟,观察表压不要超过0.1MP,关闭表阀再运行15分钟,反复两三次就可以了,没有氮气用制冷剂也可以,就是太浪费制冷剂了。
作者:
郭华斌
时间:
2009-6-17 20:53
确定系统不漏气,换过滤器;抽真空2小时再加氟。
作者:
家帮
时间:
2009-6-18 08:07
求帮助....................
作者:
xkh296
时间:
2009-6-18 08:59
换过虑器啊
作者:
285610427
时间:
2009-6-18 12:38
冰堵加点无水乙醇,现在市场上销售的134A基本上都是R12
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0