标题: 美的空调开机运行灯慢闪三下后,出现化霜灯亮,运行灯一闪一闪得很快 [打印本页]

作者: 文专    时间: 2009-4-16 19:58     标题: 美的空调开机运行灯慢闪三下后,出现化霜灯亮,运行灯一闪一闪得很快

美的空调开机运行灯慢闪三下后,出现化霜灯亮,运行灯一闪一闪得很快
请教高手!
作者: zhuweiwei6891    时间: 2009-4-16 20:12

查查温度传感器
作者: 绿岛电器    时间: 2009-4-16 20:31

查查化霜传感器
作者: 鹏程电器    时间: 2009-4-16 20:35

查一下压缩机。电容
作者: 文专    时间: 2009-4-16 22:11

感温器都换了,电容也换了
这是一款98年的变频机
作者: 水月清风    时间: 2009-4-20 17:55

你开得制冷还是制热
管温阻值不配
作者: qianshua    时间: 2009-4-20 21:43

此故障是压机温度保护故障,查压机温度传感器和冷凝器温度传感器。

[ 本帖最后由 qianshua 于 2009-4-20 21:44 编辑 ]
作者: 杨舟    时间: 2009-4-27 14:31

冷凝器温度传感器故障。室内机与室外机通信故障