标题:
请教:美的空调漏水,怎么修?
[打印本页]
作者:
HDDQ
时间:
2008-9-6 15:12
标题:
请教:美的空调漏水,怎么修?
今天修一美的空调(挂机)漏水,系统压力0.4不到一点,内风机风速正常,水管出水也正常,水从保温管里流出,重做保温还是没用。请教大师是何原因?
作者:
老杨电器维修
时间:
2008-9-6 15:35
F是否少了
作者:
HDDQ
时间:
2008-9-6 15:41
象现在的温度,有0.4的压力F应该够了。
作者:
薪铭家电
时间:
2008-9-6 15:42
这种现象就是F少呢,再加点F就应该没有问题呢
作者:
蓝天电器
时间:
2008-9-6 22:43
氟是少了点
压力应该在0.45
根据你所说的应该是挂机内漏吧
你可以拆开水槽在缝隙上打上玻璃胶
接头最好也打上玻璃胶
作者:
三彩
时间:
2008-9-6 22:58
压力小了点,问题不算大,主要是挂机漏水,查下挂机水槽有漏点。
作者:
刘风俊
时间:
2008-10-9 11:01
标题:
空调
挂机水槽脏赌。有外排水管嘴吸几次即可!
作者:
adm007
时间:
2008-10-10 11:53
查的是分体内机漏水吧??用水注入到水槽内,看看排水管出水吗?有没有漏水的现象,没漏就是保温方面查,有漏就查漏点咯,查到后进行针对性解决
作者:
dzl-008
时间:
2008-10-10 16:26
在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死。蒸发器的白霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。
解决措施:把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。
经验总结:过滤网脏,堵引起漏水现较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,而脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。
作者:
大陆制冷
时间:
2008-10-10 20:26
内机背面有水槽应该看一下
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0