标题:
请教 冷库的问题
[打印本页]
作者:
李洪峰
时间:
2008-8-23 17:50
标题:
请教 冷库的问题
我接了一台风冷的冷库,顾客说最近机器工作的时间变的长了,温度还可以.我没有接触过这种东西,机器工作的高压表指示的1.3 低压是0 我问我的朋友说低压大约应该是0.5 左右,让我加氟我说加多少,他说得看机器的大小不一定. 然后 我就加了大约5公斤 但是压力还是没有起来.我就不知道是怎么回事.机器 是 3.95KW 别的我就没有看到了 温度还可以 机器上的两块表 是不是 一个是低压 一个是高压的 啊
作者:
dyf2087
时间:
2008-8-23 17:54
加不进去一般是管路有堵,停机后低侧压力是多少/
作者:
awp
时间:
2008-8-23 18:00
本身不要加氟,直接调整膨胀阀就可以了,夏天工作长是正常的
作者:
李洪峰
时间:
2008-8-23 18:17
怎么调整膨胀阀啊 像我说的这台机器 大约能有多少公斤的氟啊 ?
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-8-24 06:11
库温是多少?用什么氟???
作者:
李洪峰
时间:
2008-8-24 18:45
库的温度是-10 氟是 22
作者:
三毛维修
时间:
2008-8-25 19:28
调整膨胀阀,慢慢调节,先往一个方向,看效果,不行就往另一个方向。关键是要慢,调一下,后就不动了,要多等等,看效果怎么样,不难,你试了就知道了
作者:
a龙在江湖
时间:
2008-9-3 17:11
膨胀阀网有脏堵.清洗.
作者:
yanping1964
时间:
2008-9-3 20:42
楼上说的正确,热力膨胀阀网脏堵了,收氟后清洗网就行了。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0