Board logo

标题: 空调感温头的检修技巧 [打印本页]

作者: zse123    时间: 2008-7-16 15:33     标题: 空调感温头的检修技巧

空调感温头的检修技巧

空调感温头的检修技巧


常常在网上看到一些朋友发感温头的帖,我这里有一些技巧,可邦大家解决这样的问题
1  感温头在路电压是2.5V(25度时)温度越高电压越低.
2   因为人的体温恒定,所以用手握感温头一时,它的在路电压是一定的(约为 2.17V)

3
去掉感温头,在路测量其座子两端的电阻,所得的值基本就是感温头的型号值,
4   感温头的型号值就是它在25度时的电阻值,通常是5K,10K,15K,20K,50K.一般
都是负温度系数的。


作者: zse123    时间: 2008-7-16 15:34

空调感温头的检修技巧



空调感温头的检修技巧


作者: dyt20    时间: 2008-7-16 15:39

http://www.163dz.com/bbs/viewthr ... C%D0%DE%BC%BC%C7%C9
作者: 李军辉    时间: 2008-7-16 15:54

三楼的:《空调感温头的检修技巧》被人盗版。我理解你朋友
作者: dyt20    时间: 2008-7-16 16:01     标题: 回复 4# 的帖子

不是我的,只是这帖昨天我才看过,看到楼主发/回那么多帖,很辛苦,我实在想帮楼主加分.可就没一个帖可以加的.
作者: 段素刚    时间: 2008-7-16 20:48     标题: 感温头维修的补充

感温头出故障一般整机不工作或不停机,上面的师傅介绍了判断感温头的方法,虽能判断其好坏但有时并不能解决问题,一般去维修哪有25度的环景让你测量,我少补充一点,如遇到不开机不停机的问题怀疑是感温头出故障时,可用一个30K左右的可调电阻,自做一个插头插到所怀疑的那个感温头上慢慢调整,也许就能解决问题,一点浅见欢迎指正.
作者: 钟生飞    时间: 2008-7-16 20:55

空调感温头的检修技巧


作者: 老山羊    时间: 2008-7-17 08:56

挺好直得收藏,谢谢!!
作者: 雅哥    时间: 2008-7-21 22:08

我今天又有一些收获了