Board logo

标题: 冬天空调加氟你们是怎么才知道加够了的, [打印本页]

作者: zhshju    时间: 2008-1-26 23:01     标题: 冬天空调加氟你们是怎么才知道加够了的,

冬天空调加氟你们是怎么才知道加够了的,本人现在加氟都是评感觉,看内机的霜差不多了就可以了,你们呢1
作者: 随便玩完    时间: 2008-1-26 23:22     标题: 回复 1# 的帖子

制热 的电流
作者: 韩智勇    时间: 2008-1-27 08:00

看压力,15-20个压力就行.
作者: HUY    时间: 2008-1-27 09:56

去掉电磁阀室外风机,冷凝器温度达到最高时,即可
作者: 火星使    时间: 2008-1-27 15:46

电流
作者: 诚信!    时间: 2008-1-27 21:32

支持3楼的
作者: 王大千    时间: 2008-1-27 22:51

电流
作者: 志勇维修    时间: 2008-1-28 22:53

压力20KG左右,电流正常。
作者: 15977193279    时间: 2008-3-13 21:58

电流和压力
作者: fxzl102    时间: 2008-3-14 01:03

楼主:空调能看见霜吗?
作者: 海歌    时间: 2008-3-14 09:37

HUY,朋友说的有道理的。看压力和电流只能作参考,冬天不是氟越多电流越大,也是不氟越多压力越高,也不是一定达到标准压力,氟加的越合适,更不是压力电流越大越好。所以看电流或是看压力都只是参考,除非你真正懂空调,真正懂制冷,这样你就会知道,你这个空调在你当时的室内室外温度下,压力会是多少,电流会是多大。就是这样氟,也要一点一点的加才好,要不你加多了,压力和电流会经历一个最大值后再次落下来,再多,压机就很容易液击了。经历这样的一个过程,你这个空调不换压缩机是修不好了。如果再换上去你还这样搞,压机还是会坏。

高手也一样,冬天加氟时没有把握就抽出来,再加定量百分之90。别忘记你的电辅助关掉先。
作者: 枪手    时间: 2008-3-14 11:43

我还没有去加过呢,压力表一般买多大的好呢
作者: 枪手    时间: 2008-3-14 11:43

如果够了的话电流是多少A呢
作者: 游人    时间: 2008-3-14 12:16     标题: 电流和压力

电流个压力是多少呢?是不是有空调的本身符合就行了呢?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0