Board logo

标题: [求助]电机方面的问题!~! [打印本页]

作者: zln520    时间: 2007-8-6 21:25     标题: [求助]电机方面的问题!~!

问一下 电机上面 标的 三角型接法 电压是220V   而Y型接法是 380V           三角型 220 怎么接啊?怎么没有零线接口??     那Y型接法可以 在公共端接个零线上去吗?用220的电压运行?
作者: zln520    时间: 2007-8-6 22:04


我在这方面不是很懂,想接触电机行业
作者: kdalyl    时间: 2007-8-7 20:09

三角型接法: 只用三條电压是380V的火線   Y型接法:是用三條火線与零線一起使用(即三相四線制) 220V     如Y型接法少了零線電機有燒的危險.
作者: zln520    时间: 2007-8-7 21:08

(不接零线容易 烧电机 ) 是不是预防?我看到好多 地方的电机Y型接法 都只接的三跟火线   了
作者: 烂泥    时间: 2007-8-7 21:20

Y型接法的公共点是不接零线的.

无论三角型接法还是Y型接法,为了安全考虑,零线一般接在电机外壳上.当然,不接的话电机也可以转.
作者: 满意    时间: 2007-8-8 20:53

三相380V,角接。大家都容易理解。
三相220V,Y接,现在我国的供电情况已不存在了,
作者: zln520    时间: 2007-8-8 21:29

谢谢各位呀 !~! 通过你们的解释  这个疑问知道是怎么一回事了 呵呵 一个字  爽~!  还有个问题就是 同步电机为什么有时候 反转?(就是有时候 停电后,过一会在来电的话  电机就是反转的 非要把电机的线换一下 才正常,这是电机有问题吗?而其他的 异步电机还是原来的方向转动没有改变,)这个故障以前都没有的,就是现在才出现的,(电机已经用了 5年了)
作者: 常德胜    时间: 2007-9-8 17:15

很多国产三相异步鼠笼式感应电机铭牌上三角型接法额定电压是220V   而Y型接法额定电压是 380V
而且Y型接法是不需要零线进电机的
作者: gyxlb    时间: 2007-9-8 18:33

因解放初期变压器输出电压是110v,和220v.所用的照明用电都是110v.所以才有三项220v 的电机接线。现在已经没有了。
作者: hzeping    时间: 2007-10-7 11:20

三相380V,角接。大家都容易理解。
三相220V,Y接,现在我国的供电情况已不存在,,
至解,老兄是对的三相200是日本的电源嘛
作者: jqhjqh    时间: 2007-10-7 18:31     标题: 回复 10# 的帖子

哎呀!有电容就是220伏没电容就是380伏
作者: 满意    时间: 2007-10-8 21:23

原帖由 jqhjqh 于 2007-10-7 18:31 发表
哎呀!有电容就是220伏没电容就是380伏
    并不准确,单相220V电机中罩极电机在很多家电中应用,罩极电机就没有电容。如微波炉的风扇电机;风冷冰箱的---;早期产的百姓家用的鼓风机。工业用的仪表风扇等都没有电容啊。
     电机的种类较多,我也有很多不了解的。
作者: 轻风掠影    时间: 2007-10-14 22:06

zln520
.........................................

还有个问题就是 同步电机为什么有时候 反转?(就是有时候 停电后,过一会在来电的话  电机就是反转的 非要把电机的线换一下 才正常,这是电机有问题吗?而其他的 异步电机还是原来的方向转动没有改变,)这个故障以前都没有的,就是现在才出现的,(电机已经用了 5年了)
————————————————————————————————————
不知道你所说的同步电机的类型,像微波炉转盘电机或者是电视机转向天线上用的都是同步电机,它们无一例外都是在通电后转向是随机的,你可以注意一下。在一些要求有既定转向的同步电机上(这里指的小功率的一类),如长图(园图)记录仪等要求与实际时间同步(实际上就是参考电源的同步频率来与时间同步)比较严格的仪表,则在同步电机上有个小小的逆止机构以防止电机反转。当然由于小同步电机的功率很小,有些转子就是一个薄薄的金属筒,所以其逆止机构很简单,有些就是一根钢丝顶在逆止齿轮上防止倒转的或者是干脆在转子轴上压上些齿,用钢丝顶住防止反转就算事。
对了,有些全自动洗衣机上也是用同步电机控制洗衣程序的,在电机的变速机构里就有一个小小的防逆装置,如果有机会可以看看。

[ 本帖最后由 轻风掠影 于 2007-10-14 22:17 编辑 ]
作者: 一修天下    时间: 2007-10-15 20:19

反方与正方辩论精彩至极,
作者: cjj2835366    时间: 2007-10-18 06:46

有的变频器是单相输入输出是3相220的,接三相220V,Y接。三角型接法是380V ,就不说了都会接了。
作者: SNZCX    时间: 2007-10-23 21:35

讲的是线圈电压,三个220V线圈
作者: SNZCX    时间: 2007-10-23 21:36

公共端接零线
作者: SNZCX    时间: 2007-10-23 21:38

现在用的不多了,都用380V线圈电压
作者: FREE4806    时间: 2007-10-23 23:14

矿井下的电机外壳是不可接零线的。
作者: 湛维    时间: 2007-10-23 23:39

三角型接法电压是380V   而Y型接法是 220V 是指加在电机每组线圈的电压,不是输入电压.Y型接法起动电流小,三角型接法起动电流大.
作者: zclqhy123321    时间: 2007-10-28 17:20

Y接不接零线会烧电机.?没看见过.三相电机是均衡负载.
作者: ykw5211    时间: 2007-11-26 00:24

那个一定是进口电机吧,日本工业电是3相220V,所以在鬼子老家接这电机就要用Y接法,在我国是3相380,要用角接法,
作者: lys3732    时间: 2007-11-26 16:25

学习学习
作者: lys3732    时间: 2007-11-30 08:32

看不见
作者: 白虎传奇    时间: 2007-12-5 20:33     标题: 回复 ZIn520

我告诉你的那个网站里有这方面的,VCD,买回来可以看,要不用好多时间,
作者: zln520    时间: 2007-12-5 20:46

先 谢谢各位~!
原帖由 白虎传奇 于 2007-12-5 20:33 发表
我告诉你的那个网站里有这方面的,VCD,买回来可以看,要不用好多时间,
我怎么没有看到网站啊??
作者: yukanlee    时间: 2007-12-18 10:42

零线接地?确切的说应该是地线才对!
作者: 箫然    时间: 2007-12-23 08:33

了解下
作者: hzeping    时间: 2008-1-10 13:01

更正我上面的说法,反了.....应该是Y接的时候接380V,角接的时候接220伏才对,,,,,失误失误
作者: 罗志龙    时间: 2008-1-10 16:48

看了帖子,我觉得这上面的技术人才的理论基础有待进步,不然会没有吸引力了
作者: 罗志龙    时间: 2008-1-20 08:39

原帖由 kdalyl 于 2007-8-7 20:09 发表
三角型接法: 只用三條电压是380V的火線   Y型接法:是用三條火線与零線一起使用(即三相四線制) 220V     如Y型接法少了零線電機有燒的危險.
所为三相四线制的零线(中性线),,在三相负责电流平衡的情况下,零线电流是没有的,等于零,故在接三相电机电源时星形连接的(中性线)是不需要接零线的,不接零线也不会对电机有任何危险
作者: 轻风掠影    时间: 2008-1-20 10:08

1.原来的JO2系列及现在Y系列交流异步电动机在制造时,其接线方式是没有中点接地一说的,这可以看看普通电动机的6个接线柱,它们就是三相电机U、V、W三个绕组线圈的头、尾两端,在出线盒内并没有再与电机绕组连接的任何接线端子。试想一下,如果生产厂家把电动机的绕组已经事先接地了,那用户还怎么进行星/三角接法的接线转换?
2.在通常运用中,很少有用户在星型接法时将中点接地的,一是麻烦,二是没有必要,三是理论与实践上均无任何安全隐患。
3.至于电动机的接地端子(一般都在机壳上或者接线盒内,并有明显的接地标识),则只是将机壳接地的一个端子罢了,其作用只是防止电机出现漏电故障时,防止其机壳上的电流无泄漏通路危及人身安全而设置的。
4.另外,当电动机通电工作时,在线测量星型接法与三角型接法的电压值,相间电压均为380V是无疑的(当然指三相380V供电情况下)。但是实际作用在电动机的绕组上,其还是有区别的---您可以单独测量一下在星型接法时U、V、W其中一个单独绕组两端的电压值,看看是否有区别?俗话说,吃多少饭出多大力,在同一个绕组处于不同的供电电压下,它们的作用功会一样吗?
作者: 轻风掠影    时间: 2008-1-21 15:02

资料:摘自JGJ46-2005

TN-C:工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统(我们俗话说的三相四线制)
TN-S:工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统(我们俗话说的三相五线制,是目前新建企业的强制标准,除非供电局没有提供三相四线制的供电电源)
作者: 烂泥    时间: 2008-1-22 13:13

[attach]41570[/attach]


上个电机的铭牌图,图上红圈上的就是电源电压跟接法。
220-240/380-420    Δ/Y

表示:   当电源线电压是220-240时,电机的接法是Δ接,
            当电源线电压是380-420时,电机的接法是Y接。


220-240电源电压指供电的线电压是220-240(三相),不是指相电压220-240(单相)。线电压是220-240这个电压在国内不存在了,但在其它国家比如日本就用这个电压。
在我国的供电系统中,这个电机的接法应是Y接。假如一定要接成Δ接的话,只能将供电电压用三相自耦电压器(或其它设备)将电源电压380-420降低到220-240。


LZ应是将220-240这个电压理解错了,误认为是相电压220-240(单相)。


由于看题目误解了还以为是Y/Δ起动,所以说出是指电机的绕组线圈电压,给大家带来了误导,在此表示谦意!(我的回贴自己已删了)
作者: 5170134    时间: 2008-1-23 23:04

学习了,看了各位的贴子心里很激动,各位都充分发表自己的意见,我原来也是电工对此方面就不多咀。很好!
作者: 372320360    时间: 2008-1-24 23:34


作者: ZHIHUICZH    时间: 2009-7-22 09:15

怎么听的  晕晕的  
作者: yrj杰少    时间: 2009-7-22 10:30

现在一般厂用的电机都是380V,有小量220V的,380V电机分星型和三角形接法,接线柱上的短接片横接的是星型,竖接的为三角形,使用时可以变通改变接法,星型接法电机启动慢电流小可以带载启动,三角形启动时电流大转速快但启动时带载不能重,所以有些大功率电机需要带重高速运行就要星三角运行使用,220V的现在一般都是小型电机咯,好多都是带有一个启动电容的。
作者: 张培    时间: 2009-7-22 11:18

有关三角型220V星型380v因在解放初期,在我囯东北由曰夲人在那裡建了-些工业设施它们的供电是相电圧是110V线电圧是220V由于这部分设备数量比较大,斦以老?工业基地的技术底子,使电动机的设计而受到形响所以才出現此种情况。关于同步电机在停电后转向改变可能是电力部们_在检俢时调了相位造成。
作者: 13013963877    时间: 2009-7-23 21:10

△解法是直接相电压,Y解法是绝不可以接地的星型解法,由于是每两个绕组串联的可以承受1.732的380-420V的电压。以上仅供参考
                           徐州天联电子城曹广连
作者: 王东为    时间: 2009-7-23 21:20

三相380V,角接。大家都容易理解。
三相220V,Y接,现在我国的供电情况已不存在了
作者: 中意不    时间: 2009-7-28 13:21

同一电机的星/角接法原意是相应接法选用相应电源电压都能达到额定功率输出。降压启动另当别论。从下图可以看出,两种接法实际上每相绕组所承受的电源电压是不变的,所以功率也不变。[attach]124921[/attach]




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ally.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0